Ну если вы так разбираетесь в электрике пользуясь случаем спрошу,если выбивает автоматы при включении водяного насоса на даче,это что0то с проводкой или насос барахлит?
Написано много букафф, но все действия простые, если вчитаться.
По вашей ситуации видно только то, что потребление тока насосом в момент включения превышает то значение, на которое был рассчитан автомат. Далее нужно искать.
Далее идем к автомату и смотрим сколько ампер на нем указано.
Далее идем к насосу и читаем на нем какова у него потребляемая мощность или потребляемый ток. Если указана мощность в Вт, то ток можно рассчитать разделив мощность на 200.
Далее смотрим больше или меньше ток на насосе, чем на автомате указано.
Если на насосе указан ток больше, то понятно, что насос слишком мощен.
Если на насосе ток меньше, то следующий этап.
Берем (покупаем, это копеечный прибор, или одалживаем) вольтметр, способный замерить 220 вольт (или мультиметр в возможностью замера 220 вольт) и меряем каково напряжение в вашей сети до, во время и после включения насоса.
Так как дело на даче, то может быть и проблемы в сети вашего дачного поселка, например. В таких местах нередко напряжение пониженное.
Если напряжение нормально, как и положено около 220 вольт (210-230 вольт это тоже нормально).
И если ток потребления на насосе указан меньше тока написанного на автомате
То это неисправность насоса, скорее всего.
Если напряжение всегда значительно ниже или, что реже, значительно выше, чем 220 вольт,
то отключить все приборы/лампочки/насосы, убедиться, что электрический счетчит перестал "мотать электричество", за которое вы платите на вашей даче - замерить еще раз.
Если напряжение всё равно значительно ниже или значительно выше, то это неисправность за пределами вашей дачи,
тут нужно собраться с соседями (у них такая же проблема наверняка) и заставил бы администрацию поселка починить эту общую проблему.
Если напряжение около 220 вольт при отключенных в вашей даче электроприборах,
но падает при включении какого-то из приборов, то это проблема в вашей проводке.
Причем даже можно определить к каком именно проводе, включая ваши электроприборы (лампы/чайники/насосы) по очереди.
И, обязательно, вместо насоса на тот же провод подключить какое-то иное устройство (лампочку, например), сравнить как будет работать
Если напряжение около 220 вольт всегда,
но резко падает при включении насоса, то проблема в насосе.
Тут есть 2 варианта:
Или насос неисправен (это понятно, в ремонт)
Или у насоса высокий стартовый ток. Идем к насосу и внимательно читаем табличку на нем (или инструкцию), а не указано ли там что-то про высокий стартовый ток.
Неграмотный электрик может вам просто заменить автомат на более мощный.
Но просто заменить нельзя - тогда автомат перестанет защищать проводку в вашей даче и запросто можно сжечь вашу дачу нахрен.
Перед заменой автомата нужно убедиться, что вся проводка в вашей даче соответствует тем амперам, что указаны на новом более мощном автомате.
Грамотный электрик знает как это рассчитать, там все просто: смотрится из чего проводка (медь или аллюминий), смотрится толщина внутренней металлической части проводов, что под изоляцией. Есть специальные таблицы, где указано какой провод сколько ампер выдерживает. Для того, чтобы провести эти замеры достаточно штанген-циркуля (такая усложненная линейка, стоить копейки) и знания законов математики про то как считается площадь круга. Опытный электрик может даже на глаз оценить толщину проводов.
Если вашему насосу нужен большой стартовый ток, то можно поставить перед ним стабилизатор напряжения.
Но не маленький электронный,
а с тороидальным трансформатором и сервоприводом,
типа такого https://www.lemona.l...-avr-servo.html
Маленький (электронный, импульсный) стабилизатор брать нельзя. Тут или стабилизатор убьет ваш насос. Или насос убьет ваш стабилизатор.
Этот стабилизатор даже сможет помочь, если в вашем поселке всегда сниженное напряжение, всегда много меньше 220 вольт (такие стабилизаторы могут делать из 180 вольт нормальные 220 вольт, но не забывайте прочитать об этом в описании конкретной модели стабилизатора перед покупкой)
но тогда очень важно, чтобы проводка в вашем доме (в том числе и автомат и все провода) выдерживала высокий ампераж